SZJSY-05變頻抗干擾介損測試儀性能特點
點擊次數:1 更新時間:2026-05-07
SZJSY-05變頻抗干擾介損測試儀性能特點
SZJSY-05變頻抗干擾介損測量儀是專門為高壓測試專業試驗各種絕緣材料、絕緣套管、電力電纜、電容器、互感器、變壓器等高壓設備的介質損耗因數和電容量而設計的一種新型設備;它淘汰OSI高壓電橋,在強電場干擾情況下,利用單片機、微電子技術,采用電子移相法和電源倒相法雙重抗干擾方法,抑強電場干擾,滿足強電場下使用要求,提高儀器測量的可靠性和準確性。
技術指標
輸入電源:220V,50HZ
輸出電源:2.5KV-10KV可調,功率1.5KVA
測量范圍:電容:≤60000PF 介質:±2%+0.0003
體積:440*300*300MM
重量:22KG
性能特點
1、全自動測試,中文菜單
2、抗干擾抑制,電子移相,電源倒相雙重抗干擾措施
3、各種試驗電壓均采用固態繼電器切換,計算機控制,無機械觸點
4、支持自激法測試電容式電壓互感器,無需外接調壓器,標準電容器,監測回路交流電流
5、支持外施高壓法測試,可作精密介損電橋,既可使用機內標準電容器,也可以外接
6、配上專用油杯可測量高壓絕緣油的介損
7、國內同類產品重量最輕,體積最小,便于攜帶,適合現場使用。
工作原理
啟動測量后高壓設定值送到變頻電源,變頻電源用PID算法將輸出緩速調整到設定值,測量電路將實測高壓送到變頻電源,微調低壓,實現準確高壓輸出。根據正/反接線設置,測量電路根據試驗電流自動選擇輸入并切換量程,測量電路采用傅立葉變換濾掉干擾,分離出信號基波,對標準電流和試品電流進行矢量運算,幅值計算電容量,角差計算tgδ。反復進行多次測量,經過排序選擇一個中間結果。測量結束,測量電路發出降壓指令變頻電源緩速降壓到0。
主要技術參數
1、高壓輸出: 0.5 ~10kV,200mA
每一檔增加500V,共有二十檔,容 量:2000VA
2、準 確 度: tgδ: ±(讀數*1%+0.06%)
Cx: ±(讀數*0.5%+5PF)
3、分 辨 率: tgδ:0.001% Cx:0.001pF
4、測量范圍: 0.001% < tgδ < 100%
內施高壓:3pF~60000pF/10kV 60pF~1µF/0.5kV
外施高壓:3pF~1.5µF/10kV 60pF~30µF/0.5kV
外施高壓:正接線時最大試驗電流5A/30~300Hz
反接線時最大試驗電流10KV/5A/30~300Hz
5、具有CVT變比測量功能,可測量CVT變比、極性和相位誤差。
CVT自激法低壓輸出:輸出電壓3~50V,輸出電流3~30A
CVT變比測量:變比測量精度:±讀數×1% 變比測量范圍:10~99999
相位測量精度:±0.1°相位測量范圍:0~359.9°
6、電 源: AC 220V士10% 50士1Hz
7、測量方式:a.單頻:45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz
b.異頻:45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz 自動雙變頻
8、諧波適應: ≤3%
9、使用條件: -15℃-50℃ 相對濕度<80%
10、外型尺寸: 460(L)×345(W)×345(H)
11、重 量: 35 kg
尊敬的客戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有三相繼電保護測試儀、六相繼電保護測試儀、繼電保護校驗儀、直流高壓發生器、回路電阻測試儀、直流電阻測試儀、真空濾油機、變壓器油耐電壓測試儀、絕緣油介電強度測試儀、無線高壓核相儀、三相短路接地線、繼電保護測試儀、開關柜通電試驗臺、高低壓開關柜通電試驗臺、三相大電流發生器、長時間大電流發生器、大電流發生器、變頻串聯諧振、串聯諧振試驗裝置、變頻串聯諧振耐電壓試驗裝置等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!!